*当感到疲倦时应稍作休息,如果身体感到任何不适,更应立刻停止运动,需要时应寻求专业护理;
断路器。以往一些顺控操作中的判据,只判断断路器的分合闸位置,不符合新安规的双位置要求。而事实上在人工操作进行位置检查时,对于断路器也只能检查开关机构箱上的指示牌,或者在送电后检查负荷电流,而无法直接检查断路器的动静触头是否接触到位。对于这点,开关机构上的指示牌是安装在传动轴上,通过传动轴间接反映动静触头的接触情况,而开关分合位置是通过辅助接点采集,辅助接点则是通过一个连杆连接在传动轴上的,看起来辅助接点与指示牌都是连接在传动轴上,那么它们是不是就是同样原理的呢?笔者认为,它们符合非同源或同样原理的条件,因为指示牌是直接装在传动轴上,甚至有些指示牌就是传动轴,所以相比辅助接点,它们更能可靠的反应开关实际位置,毕竟辅助接点与传动轴之间的连杆有松动或脱落的可能。所以笔者认为,断路器的双判据完全可以采用微动开关来监视传动轴的实际位置,具体操作起来就是在传动轴的两个固定位置各安装一个微动开关,而微动开关较短的行程,相比辅助接点的长行程,能更准确地反应开关的实际位置,用这个信号来判断断路器是否分合闸到位将是传统位置信号的有效补充,具体方案见图1、图2。 此外,还可以考虑加入电流判据,一般合开关就是送电,可以引入一个电流限值,超过这个值就认为开关合闸到位,而考虑到有可能短时间内没有负荷,笔者认为更应该考虑保护启动这个信号,因为正常操作时只要合断路器,就是对设备的充电,这个设备可以是主变线路也可以是母线,而只要是充电,就必有相应的保护启动,所以完全可以考虑将对应的保护装置保护启动信号加入到断路器的合闸位置判据中去。
汤计说,他的第一篇内参写于2005年11月23日,距离赵志红落刚好一个月,多年在内蒙古*法系统的良好人脉让他获悉这起存在巨大疑点的冤杀案,并在获知消息的第一时间将情况形成文字,以内参的形式发往北京,发给谁?对于记者的提问,汤计保持缄默,这是机密,不能说。但他表示当时的多位*治局委员是看到了这篇内参的。
英国贝尔法斯特女王大学的生殖医学教授、课题组负责人西娜·路易斯领导了这项关于大豆和男性生殖功能关系的研究。研究人员认为,大豆中所含的化学成分可以“模拟”雌性激素雌二醇的功能,从而导致精子数量减少。路易斯说:“大豆中所含的化学成分可以使精子数量减少,这个结果很让我们担忧。目前,我们正准备进行下一步的研究。”